一车间一组20/5的互感器,2.5平方的回路线,20/5的电流表,电流表与互感器相距25米,在主回路电流15A时电流表指示1A.把电流表与互感器直接相连时电流表指示电流表指示15A正常,何故?
一车间一组20/5的互感器,2.5平方的回路线,20/5的电流表,电流表与互感器相距25米,在主回路电流15A时电流表指示1A.把电流表与互感器直接相连时电流表指示电流表指示15A正常,何故?
2楼
信号线损耗 建议把2.5mm2 更换为6mm2
回复
3楼
2.5mm2 线损耗应没有这样大吧
回复
4楼
不仅仅是信号线的电阻的损耗问题,还有远距离引入的交流阻抗问题,都使得互感器负荷过重,导致回路电流严重小于正确值。
回复
5楼
互感器距电流表太远,容量不够。
回复
6楼
今天电工把互感器和电流表给换掉了,指示正常了。被换掉了互感器的选型是20/5穿1匝的定做的
回复
7楼
20/5穿1匝的互感器为什么会出现这种现象?
回复
8楼
20/5一次只有一匝?
回复
9楼
定制的:lol :lol :lol :lol
回复
10楼
中看不中用:Q :Q :Q :Q
回复
11楼
今天看了看,互感器20/5上海协泰,电流表宏泰的。
回复