一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:A 850V B 600V C 700V D 800V 第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。
第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
A 850V B 600V C 700V D 800V
第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:
A 1182A B 1088A C 1449A D 1522A
第4题、整流变压器二次(电动机额定电压)Ur=825V,整流装置最小移相角为
30°,当电网电压下降10%时,求整流装置的最大输出电压最接近:
A 1505V B 869V C 965V D 1003V
第5题、整流变压器二次Ujs=780V,Ijs=1100A,求S?
A 1250 kVA B 1000 kVA C 1600 kVA D 1050 kVA
哪位高手指点下啊
2楼
(2)钢铁企业电力设计手册下P402选D
(3)P402式26-47选B
(4)P401式26-43选B
(5)P402式26-49选B:time: :time:
回复
3楼
电机拖动不懂得,居然还是直流电机,做了几年设计了,还没遇见过直流电机............
回复
4楼
确定整流变压器二次Ur采用哪个公式?Ued怎么求的啊
钢铁企业电力设计手册下P402选D
回复
5楼
对可逆系统为1.05~1.1U=(1.05~1.1)*750=.......取800选D
回复
6楼
谢谢楼上的,高手啊,第4和第、5 题还是有点问题
825/2.34*0.95(0.866-0.5*0.05*?)
如何计算?
回复
7楼
那是电机过载倍数为1.5,(825-2*1.5)/2.34*0.95(0.866-0.5*0.05*1.5).。。。。。。。
回复
8楼
看看复习书有关部分就好了,如果考试时不太明白,就直接闪吧,不好得分,计算量大了点,呵呵
[
本帖最后由 jinyuanhuagong 于 2009-9-12 11:41 编辑 ]
回复
9楼
题目确实不好回答呀!工作中还需努力学习!:handshake
回复
10楼
工作中还需努力学习啊,谢谢楼主分享
回复
11楼
第5题、整流变压器二次Ujs=780V,Ijs=1100A,求S?
A 1250 kVA B 1000 kVA C 1600 kVA D 1050 kVA
怎么算出来的?写个公式出来啊
回复