配筋砌体受压计算的问题
gudf
gudf Lv.7
2009年09月08日 15:08:47
只看楼主

配筋砌体受压计算,公式中计算高厚比的时候,要不要考虑“表5.1.2的高厚比修正系数γβ”知道的告诉下,说下理由

配筋砌体受压计算,公式中计算高厚比的时候,要不要考虑“表5.1.2的高厚比修正系数γβ”
知道的告诉下,说下理由
免费打赏
lzbmiao
2009年09月09日 11:20:24
2楼
不用考虑,这不没事找事吗,第五章那么大的标题---无筋砌体构件,非要拿去用在第八章干什么。:)
回复
zhengyb2004
2009年09月10日 22:39:50
3楼
要考虑,首先要明白限制高厚比的目的,高厚比主要从刚度和稳定性来说的,γβ是对不同砌体材料的修正。
回复
tanaka_2002
2009年09月12日 09:57:16
4楼
应该要考虑的,支持楼上的理由:lol
回复
georgexu66
2010年09月06日 11:23:35
5楼
要的,γβ是对不同砌体材料的修正。材料不同,修正系数不同。