有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
22楼
就是多次启动造成的,每天5次已经很多了。我曾经在一台37KW电动机上选择接触器,用到250A的接触器才避免了出头烧毁事故发生。建议该接触器选择为63A产品。
回复
23楼
顶 我也是觉得是线小 然后发热 传导至接触器,这位兄弟说得专业
回复
24楼
1,电压太高。
2,线拉太长。
3,负荷可能太大。
4,检查以上各方面的情况,然后作调整。
回复
25楼
看看接触器要求是在什么工况下工作的,控制电机时是否需降容使用,我认为是选型太小缘故。
回复
26楼
我从你们描述的这个问题看了下,电机5.5KW选20A的接触器肯定是没问题,如果说过载的话,那热继应该动作,是不是你把热继作为过载只报警而不跳闸,我个人认为是不是你 的接触器触点腐蚀掉了,
回复
27楼
换了好几个,没那么块腐蚀把,,,,学习中 LONG```````
回复
28楼
自动打水的话,肯定是水位开关抖动,造成水泵频繁起动,才烧毁接触器,只不过没注意到,建议仔细检查!
回复
29楼
我认为5.5KW电机32A的接触器都烧,不是接触器的问题,是系统电压太高,白天410V晚上电网负载轻电压更高,所以是电压高的问题,在电源前加稳压器能决绝问题。
回复
30楼
这种现象纯粹是接触器选型不匹配,启动停止时电流拉弧不能及时熄灭而烧毁触电的
回复
31楼
实际上现在有一种小装置并联在接触器的下端主触点上,就能起到瞬时息弧的作用,在好多德国韩国设备的电机控制上有使用
回复