有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
12楼
呵呵,多谢了,
回复
13楼
你的热继如果没烧掉的话,而且整定电流也合理的话,那肯定没过载
回复
14楼
应该就是启动的时候烧掉的
回复
15楼
11A额定电流,烧20A接触器主触头,除了电机起动时接触器抖动外,朋友们还有其他解说?
回复
16楼
这样说来是因为:配电线路过长,启动时压降过大造成的啦。那么如何改造线路比较合理呢?
回复
17楼
因为铝线容易氧化,其接头电阻会变大,甚至接触不良,导致电机电压变低或者时有时无,接触器频繁吸合就会烧触头。建议换铜线。
回复
18楼
3楼说的大致对。
有一点疑惑:临时电源电压低没烧,正式电源电压高反而烧了,这不太合理。
回复
19楼
我想不太可能是启动压降太大的原因,因为一般情况下,压降在80%以上都是允许的,此电压内接触器都能顺利吸合,你可以查看你选用的接触器产品的吸合电压。肯定还有别的原因。
回复
20楼
也有可能产品质量问题,楼主是不是需要换一家厂家的接触器试一试,另外再检查一下使用的接触器的电压等级,是220V的,还是380V的。并测量一下线圈两端的电压是否符合规定,用钳形表测量一下电机电流,是否有时间段不正常。还有根据你有时候电机也烧掉的现象,推测有可能是因为你的电机启动过于频繁。
回复
21楼
因为铝线容易氧化,其接头电阻会变大,甚至接触不良,导致电机电压变低或者时有时无,接触器频繁吸合就会烧触头。建议换铜线。
回复