水泵经常烧接触器是啥原因
jiangyl
jiangyl Lv.2
2009年09月06日 21:14:13
只看楼主

有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。

有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
免费打赏
ahha2001cn
2009年09月06日 23:03:17
2楼
:) :) 等答案
回复
lingxuct
2009年09月07日 07:20:23
3楼
水泵的负载大小与流量成正比,流量如果不控制,很容易过载。
这台潜水泵可能是自动控制的,根据水位会自停及自起,出口双没人控制流量,最重要的原因是电源线路截面不够大,电机起动时起动电流大,机端电压低,接触器抖动,所以,经常烧主触点。建议,加大电源线路截面。
回复
diy_5371
2009年09月07日 08:26:09
4楼
楼上的,本人请教一下,能否说的通俗点,为什么机端电压低,接触器会抖动?这跟线路截面的关系,能否说明白些,谢谢:)
回复
tn-s
2009年09月07日 08:57:49
5楼
3楼说的情况只是凭自己的主观想象。
楼主已经说得清清楚楚“电压较高”,不存在“机端电压低”的现象。
回复
jiangyl
2009年09月07日 09:06:19
6楼

先谢了,
水泵是自动控制,配电箱在配电房,水泵距配电箱120米,用10MM2铝芯线,中间有接头。还有就是泵房内止回阀有点漏水,可能导致较长时间未启动后管子水漏光,再启动时负载较大,电流较大。但好像也不应烧32A的接触器啊?
回复
www.wangd.com
2009年09月07日 09:25:41
7楼
电动机的额定功率多大?
回复
jiangyl
2009年09月07日 09:32:31
8楼
功率5.5KW,额定电流11A,已控制流量使之运行电流达到额定值
回复
www.wangd.com
2009年09月07日 09:42:56
9楼
线圈及电动机都正常吗?没有烧掉?
回复
jiangyl
2009年09月07日 09:56:36
10楼
哦,对了,电机烧了一次,接触器线圈倒没烧掉。从2009年2月开始使用,一直到6月使用的都是临时电,电压较低,使用频率较低,一直没出事,近几个月变压器接入后,电压高了,事情也来了,接触器烧了十多个了,
回复
www.wangd.com
2009年09月07日 10:01:19
11楼

看看我给你的短信。