有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
有一潜水泵,扬程65米,实际扬程40米左右,未接出水管子即扬程很低时电流为20A,出水正常后电流11A,电压较高,白天一般410V以上,问题是:早上经常发现接触器触点烧毁,接触器从22A,25A,一直到32A都烧,不知是什么原因? 都是晚上烧的。白天启动可能有四五次,晚上较少。
32楼
本人也非常赞成28楼的观点,你的水位仪设置有问题,造成水泵的频繁动作,拉弧烧毁触点
回复
33楼
应该还是启动电压降造成的接触器抖动问题,临时用电电压是低,但容量大,新增变压器容量可能较小,造成了较大的母线电压降,另外,估计你这边的负荷应该是晚上比较高(比如说是照明类负荷),可以在晚上实测一下电机启动时的控制端电压,是不是降到了接触器线圈的抖动区域.
回复
34楼
液位继电器型号:欣灵HHY10PG,三根信号线插在水箱里,液位继电器安装在配电房,液位继电器动作的原理是:水位升到上信号线时停泵,降到中信号线时启泵。水位刚上升到上信号线继电器动作停泵,但要起泵水位要下降到中信号线,因此不会频繁启停。
回复
35楼
关注中:call: :call: :call: :call: :call:
回复
36楼
自动打水的话,肯定是水位开关抖动,造成水泵频繁起动,才烧毁接触器
回复
37楼
看看电机正常不正常 直阻 是否平衡 这是最重要的 电压的影响有点 是非常小的 接触不好,接触电阻太大 电流太大
回复
38楼
同意17楼,换线是根本。还有既然接触器烧了十多个了,为什么不换个40A的??
回复
39楼
水箱如果是露天的,而三个电极又没有遮雨,那么在下雨天就会发生这种问题。另外,如果三根信号线碰在一起,没有分开一段距离,时间长了以后,污垢太多也会发生这种问题。我用的714液位继电器就是这个情况。
回复
40楼
水泵在晚上烧接触器水路是否堵塞造成过载,电线截面积过小,造成电线发热造成.接触不好,造成打火烧坏.
回复
41楼
我以为还是电压的问题,白天410V,晚上用电谷期,电压更高,高电压导致功率加大,电流加大,启动电流更大,烧接触器,建议下调电压,是电压为正常电压。
回复