求教。怎么理解居住建筑的楼梯不能变换位置?我们这几年学了万科不少东西。但是武汉万科和深圳万科、广州万科等地都存在的花园洋房的楼梯是在逐渐变换位置。这在图纸审查时怎么能够通过?
求教。急!急!急!:Q 求教。怎么理解居住建筑的楼梯不能变换位置?我们这几年学了万科不少东西。但是武汉万科和深圳万科、广州万科等地都存在的花园洋房的楼梯是在逐渐变换位置。这在图纸审查时怎么能够通过?
回复
5楼
高层梯不能错位,高层中的避难层可以。低层没明确规定,符合消防应该就可以。
回复
6楼
地下人防梯也不能错位
回复
7楼
高层梯不能错位,高层中的避难层可以。低层没明确规定,符合消防应该就可以。
回复
8楼
7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
回复
9楼
感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享
回复
10楼
好像是高层建筑除了避难层以外其他层楼梯不能错开,必须能直接下去。避难层的楼梯必须错开
回复
11楼
我做过六层住宅楼梯错位的,楼梯是在二层向后退了,等于楼梯上到二层的休息平台加大,并作为室外开敞露台使用。当时在北京丰台区审消防,跟审图解释的是人员下到二层可以很容易的看到疏散梯,并且二层已经是室外,所以可以通过
[
本帖最后由 1td 于 2009-9-23 09:22 编辑 ]
回复