各位户主你们好!我是长庆桥北工程监理部电气监理。在大家入住A区紧张的装修过程中,忽略了一个极其重要的防触电安全隐患问题。我作为一名工程电气监理工程师,有为广大户主安全负责的义务,对A区多栋楼号和多户已装修好的户主进行了用电设施及卫生间等电位引出接地端的安全抽查,其结果令人非常担忧,即所有户主和装修工在不知情的情况下,将卫生间原设计电气施工留有的等电位接地引出端子人为去掉或破坏掉,此接地端子是在卫生间的墙面上对地面高度约为30公分处,用直径M8x50镀锌螺丝做垂直于墙面引出的,水平方向分布在三个墙面上,共有4只左右。其用途是:卫生间的淋浴器、面盆架、暖气片、洗衣机等的金属体漏电接地连接之用。在贴瓷砖时,应将该接地端子引出墙面方便使用。此接地端子万万不可去掉,确保卫生间潮湿区域的防触电事故的发生。望各户主高度重视!

各位户主你们好!
我是长庆桥北工程监理部电气监理。另有:请尽量不要随意改动合理设计的电气电路位置,以便于以后不影响按图维修或更换线路器材。
敬请各位户主人人周知,高度重视!

长庆工程建设监理公司桥北监理部 赵济仓
2009年9月6日

[ 本帖最后由 zjc8808 于 2009-9-8 22:28 编辑 ]
免费打赏
zjc8808
2009年09月06日 16:53:12
2楼
建筑砌体施工中电气设备预留洞的质量控制
西安长庆工程建设监理公司 赵济仓
【摘要】在建筑砌体工程施工中,经常发生电气设备预留洞不符合施工规范等问题,尤其是在民用砖混结构的楼房砌体工程施工中更为突出,该预留洞如果预留的位置合适和符合砌体施工及电气安装验收规范,那么使整栋楼房在电气安装后的外观上会美观,使用会方便用户,同时又不影响楼房的墙体坚固结构,即省工又省料。反之,预留洞不合格将必得其反。
【关键词】:砌体工程 建筑电气 建筑施工 电气留洞 长庆监理 电气设备
一、电气设备预留洞的施工现状
近年随着科技发展,用电计量设施也迅速改变过去的传统缴费方式:即由先用电后读表付费逐渐成为现在的先买电充卡,然后用户在自家电表上插卡充费的方式。因此,该电表计量箱安装位置的合适与否将直接影响用户的管理与使用。砌体施工中最常见的电气配电箱预留洞,是每栋楼每单元的强、弱电配电箱(包括强弱总配电箱)安装所需的预留洞。该强电箱是每单元每层两用户的插卡电表计量箱,供用户经常插卡充费使用;弱电箱是电话(网络)和电视。
监理人员在电气施工分项验收时发现,施工平面图上对该电气预留洞设计的细节尚不够完善,只标明了简单的预留洞距墙边混凝土柱子的中线距离,而没有详细具体且规范化的尺寸。也有图纸仅仅只是注明了该配电箱的宽度、高度和深度,并附有一说明“电气施工时,电工应紧密配合,做好预留洞及预埋件工作” ,而没有此预留洞的尺寸。这个说明原本是设计师给电气安装人员留有一个和土建施工同步、统一协调施工的余地,方便电气施工配合预埋件预埋,但在实际施工过程中,情况恰恰相反。
现状是在大量的群体楼房建筑砌体施工中,这些电气设备的功能箱预留洞,大多数没有一个统一的尺寸是按设计规范预留的。在现场施工中,一般是电气安装工人给砌墙的匠工提供该洞的尺寸,而电气安装工人的个人表达能力、组织能力、工作方式和文化层次各有差异,以及工作时间往往和砌墙工不能同步进行,或者说电气安装工人不可能天天守在现场来看管该洞的预留状况,故,便出现了电气安装工有求于砌体匠工的局面。当监理人员发现该预留洞出现多种问题责问于电气安装工人时,电气安装工人怨气很大,叹天呼地,其中有些电气安装工干脆不与砌体匠工沟通,所以,在部分楼栋中就出现了没有预留该洞或预留洞极不规范等现象。例:在xxx工地 xx#楼中,施工进度只到5层,3个单元共计有预留洞15个,其中没有留该洞的5个,没有放置过梁的6个,预留洞质量非常恶劣的2个,准合格的只有2个,施工中预留洞情况极不符合砌体施工和电气安装的验收规范。
二、预留洞施工的相关规范要求
电气设备的功能箱预留洞是用来安装各层用户的电表计量箱,如:其箱体的尺寸按照常规寛340×高400×深160 mm,按规范标准该洞预留尺寸是寛450×高500×深160的放大洞,以便电气安装此箱时能准确调整位置、方便实施钢线管的进箱镶嵌工序以及留有充分的箱体周边空间利于填充物固定。国标GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》第3.0.7 条规定:“设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。建筑工程施工中,常存在各工种之间配合不好的问题,例如,水电安装中本应在砌体上预留的洞口、埋设的管道等往往在预留不合格或未预留情况下,安装工人在砌好的砌体上违规强行打凿人为开洞,对砌体的破坏较大。因此,3.0.7条在洞口、管道、沟槽设置上做了相应的规定。
三、预留洞不合格的不良影响
在实际的监理工程中,有多处楼房砌体施工往往给预留洞不放置过梁,有的预留的尺寸过大,有的留的过小,还有的预留的过高过低,使整个单元的尺寸极不统一。这样在后期安装计量箱箱体时,电气安装工人要将没有预留的洞孔自己凿成,凡位置没有预留合适的要修复到位,要求每个单元的箱体安装必须统一尺寸。因此,对工程施工造成诸多不良结果,包括浪费建筑材料、误工多、对墙体结构造成的影响大、建筑垃圾多、影响主体结构的验收等等。
四、解决预留洞问题的建议
预留洞问题看似不大,但对工程着实造成了诸多的不良后果,成为监理关注监控的重点,电气和土建监理经常抓,层层监管,但此问题还是在所难免,解决不了根本问题,它已成为砌体工程影响电气安装的一个难题。
要彻底解决这一问题,建议从设计图纸上作以彻底解决。像地下室、卫生间的窗洞那样规范。为什么这些窗洞在众多的楼群和数量上,没有一个漏掉?没有一个发生高低左右不规范的尺寸现象呢?是因为设计图纸有明确的设计要求,有图形有尺寸。而相比电气配电箱的预留洞设计则多是一则说明而已,没有留洞部分的具体设计图,于是施工中预留洞就成为能屈能伸、可留可漏的施工环节了。
因此,本人认为还是在图纸和施工交底方案上做一个彻底的改进,不能继昔日的设计习惯,我们要和WTO接轨,解决一些建筑设计细节的体制问题和施工交底的详细方案,做到砌体施工中电气设备的预留洞能主动性、规范化的预留施工。
回复
tjhe1026
2009年09月06日 20:41:08
3楼
讨论:关于民居卫生间里的局部等电位端子板(赵文中写成“等电位端子板”,含义略有区别)的作用,老百姓一般不清楚。平时用电安全主要依靠漏电保护器。
例如,各地区的老楼改造,都是增加PE线,增加漏保。而卫生间的局部等电位端子板则不予考虑。当然,新盖的民居必须要在有淋浴的卫生间加装局部等电位端子板。
所以,在呼吁卫生间电气安全时,不如更加关心一下TN-S制落实情况,落实漏保是否管用。
回复
tjhe1026
2009年09月06日 21:14:01
4楼
讨论:关于施工图设计时,电气配电箱预留洞口尺寸、位置要准确的提议,有些不妥。理由:如果配电箱是标准产品,尺寸准确不难做到。但是,从设计流程来看,建筑图纸出来后,结构先出图;然后交给电气、给排水、暖通……等专业,出配套图纸。其中电气专业一般最后出图。要根据建筑要求和各专业设备需求,计算用电负荷,然后进行系统图设计;根据系统图,出各楼层照明和动力平面图;由平面图对系统图进行修改,将各路负荷平均。
在这个过程中,留给电气设计时间就很紧张了,让其它专业再根据电气图纸进行调整,做不到。因此电气设计往往在图纸的前言部分增加一条“电气施工时,应与土建专业紧密配合,做好预留洞及预埋件工作”。施工图设计阶段各专业不交圈,或者交圈不够,是造成电气图纸中预留洞口不准确的主要原因。
由于电气系统无法做到标准化,带来配电箱标准化很困难,绝大部分是非标设备。因此设计人员只能给出大致尺寸,由厂家结合现场情况,如墙体厚度,系统图中回路多少,元器件选择要求,建设方对外观的要求,设备安装位置,……进行配电箱的二次设计,排线设计。结构上预留洞口也就无法做到准确了。
至于施工中预留洞口遗漏,则属于施工单位问题了,与设计关系不大。
作者欲对设计阶段的弊病提出批评,应该再深入了解一些设计过程。并且将设计问题与施工问题分开来谈,可能更清晰、条理性更强。
回复
zjc8808
2011年01月29日 20:36:22
5楼
tjhe1026 版主更正的卫生间等电位端子板叫局部等电位端子板很对。我们一般习惯简称叫等电位端子板,呵呵。另外我们同行也可能不知道,我们那里的甲方为了节约投资,把国标要求的局部等电位端子板(盒)改为在卫生间墙上分布4个直径M8x50镀锌螺丝做垂直于墙面引出的接线柱了,所以,人们不知其用途了,要使不该原图,那绝不会有人人为损坏。谢谢了。
回复
zjc8808
2011年01月29日 20:46:43
6楼
非常感谢您很详细的说明了预留洞与设计图的关系,也说明电气部分设计的流程和电气配电箱市场不很规范的现象,也感谢您的建议。谢谢了。