ME1000型低压母联开关多次无故跳闸
waboe
waboe Lv.3
2005年06月07日 19:29:49
只看楼主

我单位有一上海人民电气开关厂出品的ME1000型低压母联开关多次无故跳闸,现查不出原因,请指教。跳闸时电流设定为1000A,瞬时电流设定为8KA,动作时负荷为400A左右,电压正常,失压脱扣线圈工作正常。请各位高手给我帮助!谢

我单位有一上海人民电气开关厂出品的ME1000型低压母联开关多次无故跳闸,现查不出原因,请指教。跳闸时电流设定为1000A,瞬时电流设定为8KA,动作时负荷为400A左右,电压正常,失压脱扣线圈工作正常。请各位高手给我帮助!谢
免费打赏
chg169
2005年06月12日 10:42:04
12楼
除了断路器的质量问题外,二次控制线路电气联锁是否有问题。
回复
lieluren
2005年06月12日 20:02:56
13楼
你进线和出线没有失压保护么?
回复
waboe
2005年06月12日 21:47:22
14楼
二次线路无问题.
进线有矢压保护
回复