只看楼主

一个CT上落四种线圈,tpy,5P30,0.2,0.2S。也看过其他的一些帖子,5P30是保护用的,1. 0.2与0.2s是测量用的,线圈的二次侧是直接接到仪表上么?(0.2s精确度高些,但为什么还要2种都用?)2.TPY我看过叫暂态保护用,但暂态保护到底是什么意思?3. 线圈还分测量与计量,这2个词有什么区别?

一个CT上落四种线圈,tpy,5P30,0.2,0.2S。也看过其他的一些帖子,5P30是保护用的,
1. 0.2与0.2s是测量用的,线圈的二次侧是直接接到仪表上么?(0.2s精确度高些,但为什么还要2种都用?)
2.TPY我看过叫暂态保护用,但暂态保护到底是什么意思?
3. 线圈还分测量与计量,这2个词有什么区别?
免费打赏
yiniyini_87
2009年09月05日 22:22:26
2楼
我是装配电流互感器的,但我不知道二次侧线圈都接到什么地方?
回复
maquanxi723
2009年09月07日 15:49:34
3楼
学习了,我确实也不太明白.:L :L :L :L :L :handshake
回复
zx14xiong
2009年09月07日 22:52:31
4楼
测量是用来监视电流值,计量是用来计算电度,涉及到收费,因此用0.2s级
回复
互感器
2009年12月15日 16:21:49
5楼
其实0.2和0.2S成本相关不大
回复
chun_jiang
2009年12月16日 19:04:01
6楼
暂态是电力系统发生短路、接地等的瞬间电力系统 的状态,电流增,周波突变等
回复
zwb8882601
2009年12月17日 19:51:59
7楼
互感器专家。。互感器坏了怎么判断??
回复
aabb123456ab
2009年12月19日 21:03:41
8楼
暂态保护是在短路的暂态过程中对短路电流非周期分量具有较好的抗饱和能力从而反映短路电流的能力
回复