活荷载有利时分项系数是不是一概取0?
feesher
feesher Lv.7
2009年09月05日 21:10:01
只看楼主

在论坛上看到过这个提法,好像可靠度规范上也有这么一个说法,因为我手上没有可靠度规范,所以没法查阅。是否不管哪一种活载都执行这一项规定?另外,雨篷挑梁等的施工检修荷载是不是不和雪荷载组合?荷载规范上没有找到依据,而30天冲刺上有这么一道题。

在论坛上看到过这个提法,好像可靠度规范上也有这么一个说法,因为我手上没有可靠度规范,所以没法查阅。是否不管哪一种活载都执行这一项规定?
另外,雨篷挑梁等的施工检修荷载是不是不和雪荷载组合?荷载规范上没有找到依据,而30天冲刺上有这么一道题。
免费打赏
mei8302
2014年11月13日 14:36:31
22楼
说的对,新规范没有了,但还是应该如此
回复
huanyu_830615
2014年11月13日 16:48:04
23楼
兰书中取得是零
回复
yinzhonggong
2014年11月22日 20:12:11
24楼
《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)附录A,表A.1.8说的很清楚,当作用效应有利时,永久作用分项系数不大于1.0,预应力作用分项系数为1.0,可变作用分项系数为0,该规范我们称之为“统标”,是结构设计的纲领性标准,须认真体会。

回复
勘设huang
2014年11月23日 08:43:44
25楼
活载有利分项系数取0
回复
zhou60996890
2014年11月28日 22:01:44
26楼
谢谢楼主的提问 ,又学到东西了
回复
niejinqi
2014年11月28日 22:06:10
27楼
当活有利时取0,当恒有利取1
回复
酷币的画图
2015年06月08日 16:23:47
28楼
《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB 50068—2001)第7.0.4条第2款:对于可变荷载分项系数,当可变荷载效应对结构构件的承载能力有利时,应取为0。
《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2001)第4.3.1条:屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。而施工或维修荷载作为均布活荷载考虑。
回复
lhr470642721
2015年06月09日 08:13:40
29楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
wqp118
2015年06月12日 14:17:59
30楼
路过路过路过路过
回复
大脑袋之weibo
2015年10月01日 14:53:10
31楼
瀛︿範浜