跳闸而影响其他支路的通电怎么解决?
runcmd
runcmd Lv.2
2009年09月05日 11:14:40
只看楼主

请教各位师在终端分支路出现大短路电流时上级开关同时跳闸而影响其他支路的通电这种现象多吗?如何解决?

请教各位师在终端分支路出现大短路电流时上级开关同时跳闸而影响其他支路的通电这种现象多吗?如何解决?
免费打赏
lingxuct
2009年09月05日 12:40:15
2楼
楼主说的是越级跳闸。
电力系统的继电保护上,越级跳闸是继电保护上管理事故!要追究责任的,所以,这种现象是不会多的。
发生越级跳闸,一是有保护拒动或失灵,要查是设备问题还是人为设置问题;二是故障点接近上一级保护的未端,短路电流已经达到了上一级速断的定值,二级速断同时跳。这需要研究保护的问题,是不是可以加大上一级的定值,但这样的话,是保护设置的问题,属于人为事故!
回复
zfwkkgzjs
2009年09月26日 22:22:09
3楼
前几天去了一个小厂,就一个80KVA的变压。现场人员讲,事故发生时是一个设备用的接触器短路(设备维修人员带电维修。突然造成了接触器短路)啪啪的火花一直在冒,可是上级的两个开关都没有跳,最后导致变压器出线端直接烧断,可怕,危险。听他讲,当时那个维修人员是爬着出来的。呵呵。
回复
lingxuct
2009年09月27日 07:15:16
4楼
算他命大,还能爬着出来,问他以后还敢这样吗?
回复
dxdiag1
2009年09月27日 09:31:19
5楼
这种现象不多。法泰的FTB1带选择性保护小型断路器能解决这个问题。
回复
wqq712
2009年10月12日 10:09:32
6楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复