1、 一均匀送风管,风口出口速度要求7.5m/s,第一个测孔所在处的管道直径为0.84m,管内流速为4m/s,全压为43.4Pa,第一测孔到第二测孔间的管长为1.5m,总压力损失为0.66Pa,那么,满足均匀送风要求的第二测孔所在处的管内流速及管径分别为() 2、设洁净室需送如入9000立方/小时的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为()答案1900立方/小时是怎么算出来的?

1、 一均匀送风管,风口出口速度要求7.5m/s,第一个测孔所在处的管道直径为0.84m,管内流速为4m/s,全压为43.4Pa,第一测孔到第二测孔间的管长为1.5m,总压力损失为0.66Pa,那么,满足均匀送风要求的第二测孔所在处的管内流速及管径分别为()
2、设洁净室需送如入9000立方/小时的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为()答案1900立方/小时是怎么算出来的?
免费打赏
wangyaguang
2009年09月12日 17:58:52
2楼
很是期待答案!:L
回复
xhwang_1979
2009年09月14日 00:42:29
3楼


断面1处Pd=1.2*4*4/2=9.6
断面1处Pj=43.4-9.6=33.8

断面2处Pq=43.4-0.66=42.74
断面2处Pd=42.74-33.8=8.94
v2=根号(2x8.94)/1.2=3.86m/s

管径不知道怎么算,好像条件不全

[ 本帖最后由 xhwang_1979 于 2009-9-14 00:49 编辑 ]
回复
nanhaiw
2009年09月16日 10:12:40
4楼
第二题:
室内所需新风量:9000*10%=900
总送风量:9000/0.9=10000
系统的漏风均由新风满足,该部分风量为:10000-9000=1000
故总新风量为:1000+900=1900
但我认为以上计算有问题。
我个人认为只要送1000新风量就可以了。
回复
mengxianfad
2011年01月30日 14:43:57
5楼
动压差=阻力损失