在井字梁设计中,两梁相交处(两梁截面高度一样)需要配置附加钢筋吗?国标GB50010-2002的10.2.13对于附加钢筋是这样规定的:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加钢筋(箍筋、吊筋)承担,井字梁这种情况,是否彼此间都由集中力的作用?谢谢大家指点迷津。
在井字梁设计中,两梁相交处(两梁截面高度一样)需要配置附加钢筋吗?国标GB50010-2002的10.2.13对于附加钢筋是这样规定的:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加钢筋(箍筋、吊筋)承担,井字梁这种情况,是否彼此间都由集中力的作用?谢谢大家指点迷津。
2楼
两个方向的梁都应加
回复
3楼
楼上说的对,我也是这么办的!
回复
4楼
谢谢感谢
回复
5楼
两个方向均设置箍筋加密.
回复
6楼
在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座,两个方向的梁并非主次梁的关系所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋,但应在两方向梁上部加配构造负筋。
回复
7楼
井字梁这种情况,是否彼此间都由集中力的作用?
个人观点 如果跨度相同交叉梁之间没有集中力,或很小,这种情况没必要加,如果跨度不同,在短跨上加~~请指点~
回复
8楼
两个方向的梁都应加附加箍更合适.................................
回复
9楼
应该根据剪力包络图进行判断。当然,如果很小,就可以根据自己的喜好进行加,这种情况两方向长度一样。:lol
回复
10楼
不需要吊筋吧???................
回复
11楼
谢谢各位解答。
回复