一道重要问题请教!
shspsun
shspsun Lv.2
2009年09月04日 22:59:50
只看楼主

在算围护结构的风荷载时,局部风压体型系数是按荷载规范中的表7.3.1项次33中取1.3,还是按条文7.3.3取0.8呢?

在算围护结构的风荷载时,局部风压体型系数是按荷载规范中的表7.3.1项次33中取1.3,还是按条文7.3.3取0.8呢?
免费打赏
xuliqiu8816
2009年09月05日 00:40:08
2楼
首先不知道你的结构形式是什么样的,围护构件的局部风压体形系数分为外表面和内表面(7.3.3)。正压区外表面按表7.3.1采用,负压区墙面取-1.0、墙角取-1.8;内表面若为封闭式建筑物,可根据外表面风压的正负情况取0.2或-0.2。封闭式正压区:(正+内)=0.8+0.2=1.0,负压区墙面:(负+内)=-1.0-0.2=-1.2,负压区墙角:(负+内)=-1.8-0.2=-2.0。个人意见,欢迎讨论!
回复
bora18at
2009年09月05日 21:30:45
3楼
内表面若为封闭式建筑物,可根据外表面风压的正负情况取0.2或-0.2。错了,应为根据外表面风压的正负情况取-0.2或+0.2,所以,封闭式正压区:(正+内)=0.8-0.2=0.6,负压区墙面:(负+内)=-1.0+0.2=-0.8,负压区墙角:(负+内)=-1.8+0.2=-1.6。个人意见,欢迎讨论!
回复
tanaka_2002
2009年09月12日 10:32:58
4楼
个人觉得楼上回答正确,呵呵
回复
shspsun
2009年09月12日 18:25:40
5楼
那意思表7.3.1项次33中取1.3根本就用不上了?
回复
jxie020
2010年11月03日 14:34:11
6楼
我看施岚青书上的题目墙角-1.8 不再叠加内墙面0.2了嘛?
不是很理解 到底应该怎么样
回复
binger125521789
2010年11月03日 16:54:37
7楼
学习了学习了
回复
mominghu
2012年02月02日 07:48:03
8楼
我感觉2楼说的对,施岚青是有一个墙角的例题取的1.8,我看他是错了,因为该题也同时明确指出是封闭房屋。所以内表面的0.2还是要加上的。即-1.8-0.2=-2.0