救命啊,自控系统瘫痪了
ping256
ping256 Lv.2
2009年09月04日 18:39:06
只看楼主

各位大侠,前几天我们这里雨天一霹雳,打雷烧坏了PLC的供电电源(西门子交流380V变直流24V的),然后又发现触摸屏也坏了simatic,再后来danfoss的变频器通讯端口也烧坏了,有没有什么补救的办法没有?自控系统如何防雷?我们这里的供电是三相四线制,接地线和零线共用。

各位大侠,前几天我们这里雨天一霹雳,打雷烧坏了PLC的供电电源(西门子交流380V变直流24V的),然后又发现触摸屏也坏了simatic,再后来danfoss的变频器通讯端口也烧坏了,有没有什么补救的办法没有?自控系统如何防雷?我们这里的供电是三相四线制,接地线和零线共用。
免费打赏
bg3fte
2009年09月11日 21:40:47
12楼
交流电源加浪涌保护器 如果电源是架空线的话最好改为地埋电缆或在架空线上再架设一条避雷线
回复
maozhetong
2009年09月12日 20:13:45
13楼
换,我这边有一三菱64点的也是一样,坏了修说要2500元,卖新的也就4500元,最后还是卖新的.
回复
首席技术官
2009年09月15日 21:56:55
14楼
PLC换电源
HMI 修电源
INV 换通信部分的IC以及周围
回复
kfbkfb
2010年01月05日 19:10:36
15楼
交流电源侧加浪涌保护器,架空线路改为埋地电缆.同意。
回复
zxjc_sun
2010年01月29日 23:59:51
16楼
:Q
回复
红苹果
2010年02月20日 14:39:07
17楼
:Q
东西贵贵啊,这东西肯定得加保护设备。。。
回复
zgy.000003
2010年05月08日 20:37:20
18楼
交流电源加浪涌保护器 如果电源是架空线的话最好改为地埋电缆或在架空线上再架设一条避雷线
回复
ctxc
2010年05月14日 21:33:22
19楼
先看看过保修了没。
回复
gfktxl
2010年05月16日 21:41:28
20楼
先看看过保修了没,交流电源加浪涌保护器
回复
cqluhai96321
2010年07月17日 16:07:30
21楼
雷击全世界都还无法全部避免,只能增加错失了。
回复