各位大侠,前几天我们这里雨天一霹雳,打雷烧坏了PLC的供电电源(西门子交流380V变直流24V的),然后又发现触摸屏也坏了simatic,再后来danfoss的变频器通讯端口也烧坏了,有没有什么补救的办法没有?自控系统如何防雷?我们这里的供电是三相四线制,接地线和零线共用。
各位大侠,前几天我们这里雨天一霹雳,打雷烧坏了PLC的供电电源(西门子交流380V变直流24V的),然后又发现触摸屏也坏了simatic,再后来danfoss的变频器通讯端口也烧坏了,有没有什么补救的办法没有?自控系统如何防雷?我们这里的供电是三相四线制,接地线和零线共用。
12楼
交流电源加浪涌保护器 如果电源是架空线的话最好改为地埋电缆或在架空线上再架设一条避雷线
回复
13楼
换,我这边有一三菱64点的也是一样,坏了修说要2500元,卖新的也就4500元,最后还是卖新的.
回复
14楼
PLC换电源
HMI 修电源
INV 换通信部分的IC以及周围
回复
15楼
交流电源侧加浪涌保护器,架空线路改为埋地电缆.同意。
回复
16楼
:Q
回复
17楼
:Q
东西贵贵啊,这东西肯定得加保护设备。。。
回复
18楼
交流电源加浪涌保护器 如果电源是架空线的话最好改为地埋电缆或在架空线上再架设一条避雷线
回复
19楼
先看看过保修了没。
回复
20楼
先看看过保修了没,交流电源加浪涌保护器
回复
21楼
雷击全世界都还无法全部避免,只能增加错失了。
回复