救命啊,自控系统瘫痪了
ping256
ping256 Lv.2
2009年09月04日 18:39:06
只看楼主

各位大侠,前几天我们这里雨天一霹雳,打雷烧坏了PLC的供电电源(西门子交流380V变直流24V的),然后又发现触摸屏也坏了simatic,再后来danfoss的变频器通讯端口也烧坏了,有没有什么补救的办法没有?自控系统如何防雷?我们这里的供电是三相四线制,接地线和零线共用。

各位大侠,前几天我们这里雨天一霹雳,打雷烧坏了PLC的供电电源(西门子交流380V变直流24V的),然后又发现触摸屏也坏了simatic,再后来danfoss的变频器通讯端口也烧坏了,有没有什么补救的办法没有?自控系统如何防雷?我们这里的供电是三相四线制,接地线和零线共用。
免费打赏
lingxuct
2009年09月05日 13:41:35
2楼
坏了只能换。
防雷也只有靠接地,交流电源侧加浪涌保护器。
回复
加肥猫
2009年09月07日 10:05:57
3楼
主机估计很贵吧,估计没法修了
回复
wangjiangshou
2009年09月07日 13:40:36
4楼
只能换了,不过质保还能修一下
回复
caoanmin.ok
2009年09月07日 15:44:44
5楼
只能换了,不过质保还能修一下
回复
拥军
2009年09月07日 22:04:07
6楼
加浪涌保护器,单独做一路接地,一定要保证阻值符合要求。
回复
yangpssy
2009年09月07日 22:21:31
7楼
交流电源侧加浪涌保护器,架空线路改为埋地电缆
回复
cb13856921502
2009年09月09日 13:35:01
8楼
:handshake
回复
cb13856921502
2009年09月09日 13:35:44
9楼
同情中。。。不过好事要换的呀!钱是要花了。:)
回复
cb13856921502
2009年09月09日 13:36:27
10楼
电源最好不要用架空线
回复
mhb972218
2009年09月10日 16:00:36
11楼
加SPD,坏掉的东西只能换了!
回复