钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24:90
ym0716
ym0716 Lv.6
2005年06月07日 13:54:07
只看楼主

主编单位:公安部四川消防科学研究所审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1990年9月10日第一章总则第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。

主编单位:公安部四川消防科学研究所

审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会

批准单位:中国工程建设标准化协会

批准日期:1990年9月10日

第一章总则

第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。

第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。

第二章防火涂料及涂层厚度

第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。

第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。

薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2

项 目
指 标

粘性强度(MPa)
≥0.15

抗弯性
挠曲L/100,涂层不起层、脱落

抗振性
挠曲L/200,涂层不起层、脱落

耐水性(h)
≥24

耐冻融循环性(次)
≥15

耐火极限
涂层厚度(mm)
3
5.5
7

耐火时间不低于(h)
0.5
1.0
1.5




第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。

厚涂型钢结构防火涂料性能表2.0.3

项 目
指 标

粘结强度(MPa)
≥0.04

抗压强度(MPa)
≥0.3

干密度(kg/m3)
≤500

热导率〔W/(m·K)〕
≤0.1160(0.1kcal/m·h·℃

耐水性(h)
≥24

耐冻融循环性(次)
≥15

耐火极限
涂层厚度(mm)
15 20 30 40 50

耐火时间不低于(h)
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0




第2.0.4条采用钢结构防火涂料时,应符合下列规定:

一、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

二、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。

三、露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。

第2.0.5条用于保护钢结构的防火涂料应不含石棉,不用苯类溶剂,在施工干燥后应没有刺激性气味;不腐蚀钢材,在预定的使用期内须保持其性能。

第2.0.6条钢结构防火涂料的涂层厚度,可按下列原则之一确定:

一、按照有关规范对钢结构不同构件耐火极限的要求,根据标准耐火试验数据选定相应的涂层厚
免费打赏
ym0716
2005年06月07日 13:54:22
2楼
度。

二、根据标准耐火试验数据,参照本规范附录三计算确定涂层的厚度。

第2.0.7条施加给钢结构的涂层质量,应计算在结构荷载内,不得超过允许范围。

第2.0.8条保护裸露钢结构以及露天钢结构的防火涂层,应规定出外观平整度和颜色装饰要求。

第2.0.9条钢结构构件的防火喷涂保护方式,宜按图2.90选用。

          

       


图2.0.9钢结构防火保护方式

(a)工字型柱的保护;(b)方型柱的保护;(c)管型构件的保

护;(d)工字梁的保护;(e)楼板的保护

第三章钢结构防火涂料的施工

第一节 一般规定

第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。

第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。

第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。

第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。

第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。

第二节 质量要求

第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。

第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。

第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。

第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

第三节 薄涂型钢结构防火涂料施工

第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。

第3.3.2条双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。

第3.3.3条底涂层施工应满足下列要求:

一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。

二、底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。

三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。

四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。

五、当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。

第3.3.4条面涂层施工应满足下列要求:

一、当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。

二、面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m2。

三、面层应颜色均匀,接槎平整。

第四节 厚涂型钢结构防火涂料施工

第3.4.1条厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4~0.6MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。

第3.4.2条配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜,边配边用。

第3.4.3条喷涂施工应分遍完成,每遍喷涂厚度宜为5~10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂后一遍。喷涂保护方式、喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。

第3.4.4条施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。

第3.4.5条喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。

第3.4.6条当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷:

一、涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。

二、钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时。

三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时。

四、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度
回复
ym0716
2005年06月07日 13:56:35
3楼
1
回复
ym0716
2005年06月07日 13:57:20
4楼
2
回复
ym0716
2005年06月07日 13:57:35
5楼
3
回复
ym0716
2005年06月07日 13:58:06
6楼
4
回复
kiamartin
2005年06月07日 16:03:02
7楼
楼主好样的,好像今天已经发了很多帖子了啊,
大家努力啊,向楼主学习1
回复
zhouhuien87
2005年06月07日 18:17:31
8楼
...我为你奖分~~~~
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年06月07日 21:30:09
9楼
就是就是,我学到不少东东啊,谢谢楼主!好样的!!
回复
ym0716
2005年06月08日 14:18:05
10楼
你们的支持就是我动力的源泉!
回复
水木人生
2005年06月25日 00:35:55
11楼
谢谢上传
回复

相关推荐

APP内打开