请教个位,规范说喷头最小间距不宜小于2400mm,那么当条件不能满足的情况下最小可以是多少呢?2000可以吗
请教个位,规范说喷头最小间距不宜小于2400mm,那么当条件不能满足的情况下最小可以是多少呢?2000可以吗
2楼
既然知道不小于2400还有什么好说的?调整喷头布置让间距合适不就完了?我还没有见过调不过来的建筑。
回复
3楼
小空间可以,但是不要在大空间这么做,会造成水量超规范
回复
4楼
规范有规定某级别(比如说轻危险级)流量不得超过多少的条文么?没有!规范只是规定喷淋流量必须由水力计算确定。
回复
5楼
一般来说2.4是要满足的,到了小空间布置的时候,会有小空间的布置方法的,可以找一下《自动喷水灭火设计手册》那本书看一下。
回复
6楼
设计手册上有作用面积内喷水强度的校核计算
回复
7楼
少数几个补强喷头可以
回复
8楼
《全国民用建筑工程设计技术规范》中说可以为1.8m
回复
9楼
需要满足规范要求的间距2.4米的最小间距,否则会影响其它喷淋头出水。
回复
10楼
这个只能具体项目具体调整,梁间喷头布置是一个反复调整的过程。当然,肯定能小于2.4m。
回复
11楼
sjzuwst 发表于 2014-9-1 15:41 《全国民用建筑工程设计技术规范》中说可以为1.8m具体在哪一页我怎么没找到
回复