AK1:计算功率 Pjs = 144.2 kw 计算电流 Ijs = 273.87A 功率因素 Cos = 0.80 AK2:计算功率 Pjs = 47.1 kw 计算电流 Ijs = 89.45A 功率因素 Cos = 0.80AK3:计算功率 Pjs = 177.7 kw 计算电流 Ijs = 337.49A 功率因素 Cos = 0.80均为三相,大家帮我看看该用多大的电缆;先谢过了.
AK1:计算功率 Pjs = 144.2 kw 计算电流 Ijs = 273.87A 功率因素 Cos = 0.80
AK2:计算功率 Pjs = 47.1 kw 计算电流 Ijs = 89.45A 功率因素 Cos = 0.80
AK3:计算功率 Pjs = 177.7 kw 计算电流 Ijs = 337.49A 功率因素 Cos = 0.80
均为三相,大家帮我看看该用多大的电缆;先谢过了.
2楼
150
35
240
回复
3楼
同意2楼!但因考虑客观因数,比如环境、长度、敷设等!
回复
4楼
以下是我用网易下载的电缆计算程序的计算AK1的结果:大家看看
用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方
弯曲半径 R = 1060 mm 电缆重量 W = 8501 kg/km
计算功率 Pjs = 144.2 kw 计算电流 Ijs = 273.87A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 70 平方 满足
计算电压降 U% = 3.087 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.2506x0.80+0.0780x1)x273.87x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 185 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
239.7m = 220V/(0.4566x1.3x315Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 240 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
350.00 A=500.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
350.00A/1.1=318.18A>315A
回复
5楼
我也同意!
回复
6楼
按这样算!客户的投资额会剧增30%!
回复
7楼
回复楼上:
那总不能不管技术要求啊?如何取舍?
回复
8楼
买电缆找我啊!!!什么都有,名牌厂家
回复
9楼
楼上,你先把资料发上来啊!
回复
10楼
