急需:10kV供电半径是多少?
wang147557858
2009年09月03日 21:35:33
只看楼主

10kV供电半径是多少?是不是2~3公里啊?还有20kV呢?请各位专家指点~~

10kV供电半径是多少?是不是2~3公里啊?还有20kV呢?请各位专家指点~~
免费打赏
tank-----no.1
2009年09月03日 22:25:03
2楼
主要还要看负荷密度、分布情况,以下内容希望对你有用:
1.jpg
2.jpg

3.jpg
4.jpg

[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2009-9-3 22:31 编辑 ]
回复
tog10
2009年09月04日 09:46:56
3楼
很不错的资料,出处在那里?呀
说下!
回复
am3837
2009年09月04日 12:22:28
4楼
不超过15公里
回复
tank-----no.1
2009年09月04日 12:26:52
5楼

书比较多,具体在那本还要找一下,呵呵
回复
wang147557858
2009年09月06日 17:51:50
6楼
感谢大家的发言!3x400的电缆也不超过15公里么?
回复
ccppm
2009年09月16日 13:39:12
7楼
3X400是高压电缆么。。。
回复
pxq_505
2009年09月16日 21:46:34
8楼
看不怎么清楚 主要还是看负荷情况吧
回复
死亡骑士2000
2010年03月30日 14:18:28
9楼
希望来学习学习下
回复
lazino
2010年03月30日 17:01:00
10楼
配网的供电线路应满足末端电压质量的要求,市区和负荷密度大的地区,10千伏配网宜控制在1500 米以内,郊区则不超过2500米,村镇地区最大不宜超过4000 米。
回复
liuyy0928
2010年09月09日 22:22:12
11楼
书名和出版社都告诉下我 ,我好去买本好好学习下