li-linyong Lv.4
2009年09月03日 19:36:04
只看楼主

下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:A、严重危险II级B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;

下列场所中,当设置自动喷水灭火系统时宜采用快速响应早期抑制喷头的是:
A、严重危险II级
B、净空高度为8米,最大储物高度为6.5米的仓库危险I、II级

C、净空高度为10米,最大储物高度为8.0米的带装不发泡塑料仓库;
D、净空高度为9米,最大储物高度为7.0米的箱装发泡塑料仓库;
免费打赏
li-linyong
2009年09月03日 19:36:25
2楼
答案:BCD,怎么还有B
回复
li-linyong
2009年09月04日 11:55:15
3楼
A的条件一般是满足雨淋设置,而仓库设置中什么样的条件宜采用ESFR呢?规范说的情况不是很明确,或者这道题感觉不明确。希望高手解答下。
回复
工业水友
2009年09月04日 12:12:09
4楼
我查了一下老自喷规范,里面还有一条说货品堆积高度等于或者大于4.5m的仓库危险级I级和II级仓库应该采用。
回复
jjyyss2976
2009年09月05日 08:27:04
5楼
都是高手啊呀 ;看样今年又过不了了
回复
li-linyong
2009年09月06日 00:32:26
6楼

谢谢回复,我也看了那规范,根据条文是 当堆积高度等于或者大于4.5m的仓库危险级I级和II级仓库应设货架内喷头而不是ESFR喷头。
回复
liliway
2009年09月11日 15:09:17
7楼
自喷5.0.6条规定,应该理解成所有仓库都采用早期抑制快速响应喷头
回复