哪位高手告知一下 电压10kv 容量1000kvA 的变压器出线柜 断路器和CT应该选多大的 怎么计算 本人不懂 如果还需要其他参数 希望大家跟贴 谢谢各位 :handshake :handshake
哪位高手告知一下 电压10kv 容量1000kvA 的变压器出线柜 断路器和CT应该选多大的 怎么计算 本人不懂 如果还需要其他参数 希望大家跟贴 谢谢各位 :handshake :handshake
2楼
100/5...................
回复
3楼
低压侧:断路器选2500A,CT选2000/5
高压侧:断路器选630A,CT选100/5
回复
4楼
怎么计算的 能否告知一下 谢谢
回复
5楼
变压器一次侧电流57.7A,二次侧1443A
低压侧:断路器选2000A,CT选1500/5
高压侧:断路器选630A,CT选100/5计量选75/5感觉你选的大了点,
[
本帖最后由 wangkai.js 于 2009-9-4 13:01 编辑 ]
回复
6楼
高压侧 断路器为什么选630A
回复
7楼
呵呵,怎么算的,自己查下手册,有计算公式的
给兄弟个简单的估算方法,记住就可以抵挡这样的问题了
高压侧电流是容量*6%
低压侧电流是 高压电流*25
所以看下你1000KVA的变压器,脑子里快速可以估出高压侧电流是60A左右,低压侧电流是1500A左右.
剩下的,就不用我说了吧!
--------------------------------------------------------------------
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
特别说明:我公司不仅已为多家用户提供12,24,40.5kV设备,
还已为一些成套厂家提供试验断路器和试验柜(为他们生产设备,并帮助他们通过西高所型式试验)
具体可咨询:13661879995!
回复
8楼
一次侧电流57.7A 高压侧断路器为什么选630A
回复
9楼
高压断路器的额定电流最小就是630A.
回复
10楼
低压侧:大约1500A 断路器选2000A,CT选2000/5
高压侧:大约60A 断路器选630A,CT选75/5
回复