隔离开关,断路器,地刀的运行方式分别是什么?有什么不同之处?就是他们的工作情况是什么?分正常运行和检修两种情况[ 本帖最后由 turouxue 于 2009-9-3 16:00 编辑 ]
隔离开关,断路器,地刀的运行方式分别是什么?有什么不同之处?就是他们的工作情况是什么?分正常运行和检修两种情况
[
本帖最后由 turouxue 于 2009-9-3 16:00 编辑 ]
2楼
运行方式是针对设备编号来说的,单个元件说运行方式不行,除非设备的编号实际只有一个单个元件。设备运行方式有:检修、冷备用、热备用、运行。
回复
3楼
一台设备(或一条线路)的运行方式如同楼上所说,各种运行方式中,各个刀闸和断路器的状态是不同的。
如设备在运行中,地刀肯定是拉开的,但正母刀闸可能是运行,也有可能是副母刀闸是运行,这二个刀闸一般是一个运行(合状态),另一个是分状态。
地刀有好几个,有线路侧地刀,断路器侧地刀,母线侧地刀。
检修状态分线路检修、断路器检修、母线检修等,各刀闸的状态又不一样的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-3 22:41 编辑 ]
回复