求教:平流沉淀池的停留时间和平均流速
usayukun
usayukun Lv.3
2009年09月03日 13:02:19
只看楼主

20万的日处理量 设计为四个沉淀池 停留时间和平均流速大概取多少?

20万的日处理量 设计为四个沉淀池 停留时间和平均流速大概取多少?
免费打赏
huangzhimin
2009年09月04日 08:20:53
2楼
可参见《室外给水设计规范》(GB50013--2006)第Ⅳ节 平流沉淀池以下有关规定:
9.4.15 平流沉淀池的沉淀时间,宜为 1.5~3.0h 。
9.4.16 平流沉淀池的水平流速可采用 10~25mm/s ,水流应避免过多转折。
9.4.17 平流沉淀池的有效水深,可采用 3.0~3.5m 。沉淀池的每格宽度(或导流墙间距),宜为 3~8m ,最大不超过 15m ,长度与宽度之比不得小于 4 ;长度与深度之比不得小于 10 。
9.4.18 平流沉淀池宜采用穿孔墙配水和溢流堰集水,溢流率不宜超过 300m3/(m·d) 。
回复
ysr100
2009年09月07日 16:08:03
3楼
楼主是设计成平流沉淀池吗?
我这边有不少资料,最大的池宽10米,长70多米,
如果需要请和我联系,15800584706 叶先生
回复
飞特天源
2014年03月13日 16:06:16
4楼
真是极好的资粮 谢谢楼主的分享
回复
dreman
2014年03月16日 20:31:00
5楼
关于平流沉淀池的设计一般只要满足了表面负荷、出水堰上负荷、静压排泥所需静水压、进水穿孔花墙穿孔率及流速等因素就可以了,相应的参数要求在设计手册上面都有,可以自己查一查
回复

相关推荐