请教各位,IP41的开关柜顶盖如何制作,如何解决拼柜间滴水的问题
请教各位,IP41的开关柜顶盖如何制作,如何解决拼柜间滴水的问题
2楼
见过用水做为密封介质的吗?参照!
回复
3楼
顶盖不要开孔就可以了
回复
4楼
只是防止滴水,拼柜间可不做考虑
回复
5楼
那水不会从柜间的穿墙板渗入啊?开玩笑吧!
回复
6楼
IP42的不是更难处理了
回复
7楼
其实IP41主要考虑的是配电房万一有小的渗漏时,不要影响到设备使用,其实顶盖不要开孔基本上市能满足的,不过考虑拼柜点的问题,最好拼柜对接安装一圈或半圈密封橡胶条
回复
8楼
感谢各位,个人认为泻水槽的处理是否合适,就是顶盖边做成C字状,那顶盖分成两块(前后)合适吗
回复
9楼
:call: :call:
回复
10楼
希望大家畅所欲言,把问题谈透
回复
11楼
我们厂做的IP42开关柜,以密封条沿顶柜周围一圈做粘贴,
IP42是可以允许微量水进入的,,
为防止拼柜间的水进入,都是在一侧的柜边粘贴密封条
顶盖做成整板比较好,,
回复