负荷计算是否考虑消防负荷?
mike0022
mike0022 Lv.3
2005年06月06日 18:37:02
只看楼主

负荷分类 消防设备(防火卷帘,消防水泵,排烟风机,应急照明)属于二级负荷 其他的动力负荷 及照明属于三类 再进行负荷计算时,是不是只计算三类的设备及照明所需的负荷?而二类负荷,的备用电源则根据二类负荷的设备计算 但不取系数 选电缆呀?

负荷分类 消防设备(防火卷帘,消防水泵,排烟风机,应急照明)属于二级负荷
其他的动力负荷 及照明属于三类
再进行负荷计算时,是不是只计算三类的设备及照明所需的负荷?
而二类负荷,的备用电源则根据二类负荷的设备计算 但不取系数 选电缆呀?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月06日 19:08:26
2楼
消防负荷不计算。因为正常设备负荷远大于消防设备的容量。
回复
大鼻山
2005年06月06日 19:15:49
3楼

严格地说,应该是平常不投入运行的消防负荷,才无须记入变压器计算中;
而平时须运行的消防负荷,照样要计算:比如应急照明、消防梯(平时做客梯)、兼做平时用的消防风机等。
回复
han2003
2005年06月06日 20:48:21
4楼
有时要注意,可能有的人会把消防负荷单独放在一个母线段上,这时要比较究竟是正常时用电多还是消防时用电多,当然这种可能性极小。
回复
雨过天晴
2005年06月06日 21:04:10
5楼
选变压器时应该是分别计算平时正常运行时的负荷(包括应急照明、排风机等)、火灾时运行负荷,然后取其最大值。
回复
mike0022
2005年06月08日 17:00:08
6楼
谢谢了
回复
plainlife
2005年06月09日 10:54:19
7楼

同意,消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计如总设备容量,在加上其他正常负荷即可
回复
menghao1688
2007年06月05日 11:42:24
8楼
vb
回复
menghao1688
2007年06月05日 11:48:36
9楼
vb
回复
zcb54206
2007年06月05日 17:11:29
10楼
本人做时一般采取:消防负荷也进行统计,计算时一般不考虑消防负荷,但做完后,用消防负荷进行一下验算。
回复
yinhuixiayan2004
2007年06月05日 17:26:48
11楼
顶10楼