请教:大电流的KYN18,KYN28柜在出厂检验的方法上同小电流有什么要注意的地方么?
davee102
davee102 Lv.2
2009年09月01日 09:07:17
只看楼主

大电流的KYN18,KYN28柜在出厂检验的方法上同小电流的柜子有什么要注意的地方么? 电压等级10kV, 柜型是标准的柜型。 检验人员问我哪里要特别注意的, 我只知道要注意动静触头的咬合要可靠。 麻烦哪位大哥有经验的, 给小弟提个醒儿啊

大电流的KYN18,KYN28柜在出厂检验的方法上同小电流的柜子有什么要注意的地方么? 电压等级10kV, 柜型是标准的柜型。 检验人员问我哪里要特别注意的, 我只知道要注意动静触头的咬合要可靠。 麻烦哪位大哥有经验的, 给小弟提个醒儿啊
免费打赏
jl353
2009年09月01日 09:26:51
2楼
大电流的通常主母线也比较大
要注意带电距离、爬电距离
铜排之间的连接是否牢固
另外4000A以上的要加风机
回复
cb13856921502
2009年09月02日 10:24:17
3楼
:handshake
回复
cb13856921502
2009年09月02日 10:24:58
4楼
铜排之间的连接是否牢固,发热问题
另外4000A以上的要加风机,散热问题
回复
tank-----no.1
2009年09月07日 12:32:22
5楼
母联及后背包出线和普通馈出线柜额定电流在3150A以上柜体需全部或部分关键部位采用不锈钢。