求教个电源切换问题
hygain1231
hygain1231 Lv.4
2009年08月31日 18:31:24
只看楼主

条件:两个工厂A、B,A工厂有四台重要设备P01A、P01B、K01A、K01B,均为一开一备且不能停电,其中工厂A内部提供两个电源A1、A2(来自两台主变),工厂B提供两个电源B1、B2(来自两台主变)。请教:电源切换用A1和B1(或A2和B2)好,还是4个电源依次顺序切换好?请说明原因。谢谢!

条件:两个工厂A、B,A工厂有四台重要设备P01A、P01B、K01A、K01B,均为一开一备且不能停电,其中工厂A内部提供两个电源A1、A2(来自两台主变),工厂B提供两个电源B1、B2(来自两台主变)。请教:电源切换用A1和B1(或A2和B2)好,还是4个电源依次顺序切换好?请说明原因。谢谢!
免费打赏
tank-----no.1
2009年08月31日 19:35:58
2楼
如果主变符合并列条件,就可以进行合环操作,在多上一个母联,能实现任意切换。
回复
inrain
2009年08月31日 20:56:10
3楼
个人觉得不切蛮好,简单可靠
非要吹毛求次,那就A1B1切了供P01A,K01A;A2B2切了给P01B,K01B,中间不作联系,接线清晰,控制简单,容量小,可防止故障扩大.
回复
yesonmo
2009年09月01日 08:08:47
4楼
2楼的方案好,我们厂就是这么做的,高低压想怎么切换就怎么切换,供电可靠性比较高。
3楼的,等其中的一路出现故障时你还会觉得不切换好吗?

[ 本帖最后由 yesonmo 于 2009-9-1 08:10 编辑 ]
回复
hygain1231
2009年09月02日 18:35:47
5楼
谢谢各位了。能给发个图吗?那样看起来明白点
回复