2500KW 工厂总功率申请多大千伏安配电???????????
liyupeng6688
2009年08月31日 09:31:13
只看楼主

上海 昆山 的 电力公司 。 他们说 是 1600KVA , 算起来照0.6-08的系数 ,应该可以达到 。是否可以配1250KVA的好一些。 因为一开始也就用到 一般容量 ,以后再扩容 。

上海 昆山 的 电力公司 。 他们说 是 1600KVA , 算起来照0.6-08的系数 ,应该可以达到 。是否可以配1250KVA的好一些。 因为一开始也就用到 一般容量 ,以后再扩容 。
免费打赏
加肥猫
2009年08月31日 09:46:13
2楼
1.昆山不是上海的
2.变压器申请根据工程的使用系数
3.扩容一般是很难的,而且费用惊人
回复
electricity
2009年08月31日 10:27:18
3楼
实在不明白这个逻辑, 你们厂子用多大变压器怎么电力公司定? 你的2500KW是什么负荷, 是装机还是计算? 这个要由你们或者设计单位算出来的, 在考虑未来, 然后报供电局.
回复
yesonmo
2009年08月31日 12:28:54
4楼
1250KVA 感觉太小了吧,按变压器利用律0。8算,功率因素按0。9,那这样的话计算功率就是900KW,算下来利用系数平均为0。36,个人感觉很少有这样的。。。。。。如果是1600KVA,算下来利用系数平均为0。45,这个还好点呵呵。。。。。。。。。具体看实际情况了。
回复
net.cn.2008
2009年08月31日 13:21:32
5楼
1200KVA的我觉得可以
回复