高规的系数调整疑问
bora18at
bora18at Lv.7
2009年08月31日 09:28:51
只看楼主

框剪里如果柱子承担50%以上倾覆力矩时,柱子按6.2.2条来考虑柱底弯矩放大系数吗?是否依据照高规8.1.1,框剪里的框架柱子都应该按6.2.2条来考虑柱底弯矩放大系数?

框剪里如果柱子承担50%以上倾覆力矩时,柱子按6.2.2条来考虑柱底弯矩放大系数吗?
是否依据照高规8.1.1,框剪里的框架柱子都应该按6.2.2条来考虑柱底弯矩放大系数?
免费打赏
liujundlut
2009年08月31日 12:46:58
2楼
不调整,只是按照框架柱确定抗震等级!至于框剪中的框架柱的内力调整,8.1.4给出!看准规范!!!

[ 本帖最后由 liujundlut 于 2009-8-31 12:49 编辑 ]
回复
bora18at
2009年08月31日 16:10:34
3楼
2楼的不对,“各层框架所承担的地震总剪力按本条第1款调整后,应按调整前、后总剪力的比值调整每根框架柱和与之相连框架梁的剪力及端部弯矩标准值,框架柱的轴力标准值可不予调整;”此处的轴力不予调整是指不调整后因剪力及弯矩变化引起的轴力。
但按“8.1.1 框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构的结构布置、计算分析、截面设计及构造要求除应符合本章的规定外,尚应分别符合本规程第4、5、6和7章的有关规定。”是要调整的
回复
liujundlut
2009年09月01日 23:58:33
4楼
我需要认真看看再确定我的想法
回复
liujundlut
2009年09月03日 00:04:48
5楼
仔细研究了一下,给出结束性回答:
维持原来观点,不做第6章的相关调整!
回复
bora18at
2009年09月03日 10:13:53
6楼
查到了,看规6.2.3条的条文说明6.2.3 框架结构的底层柱底过早出现塑性屈服,将影响整个结构的变形能力。底层柱下端乘以弯矩增大系数是为了避免框架结构柱脚过早屈服。对框架-抗震墙结构的框架,其主要抗侧力构件为抗震墙,对其框架部分的底层柱底,可不作要求。
回复
huwenxuan2005
2009年09月03日 11:08:25
7楼
我觉得要调整!!!!!
回复
liujundlut
2009年09月03日 23:26:43
8楼

找到了就好!
回复
laohushangshu
2009年09月05日 10:35:34
9楼
这里的调整是组合前的调整,强柱弱梁、强节点是组合后的调整,两者是连×的关系,
回复
东莞往事
2010年05月17日 15:32:59
10楼
肯定不要调整啦,6。2。2条开头就说明了,一、二、三级框架结构中的……,而框剪中的框架与框架结构是不同的含义的,条文说明也有说明的。
回复

相关推荐

APP内打开