2楼
等待解答~
:time:
回复
3楼
解:应该仍然是9m/h。
题目给出了一大堆数据,很是唬人。但其实全是用来干扰的。
只有熟悉V型滤池的定义和特点,就直接可以知道一格冲洗时,其它格滤速仍不变。
其原因是:1、V型滤池恒水头恒速,恒水头是靠其出水阀随水位变化不断调节实现的(滤池进水量不变,出水量是周期性变化)。
2、恒速的实现则是因为某格反冲洗时,待滤水仍然进入该格作为表面冲洗水,使其它各池的进水量和滤速均不变。
回复
4楼
题目中间问的也很讨巧:如“进入”该组滤池过滤水量不变……这里是指“进入”水量不变,而不是指处理的水量不变,所以其它格滤池并不需要为了满足固定的“出水”量而增加自身滤速。
回答完毕。
回复
5楼
:) :) :'( :) ,:)
回复
6楼
呵呵,此题我错了,第二天在参考书上找到了此题正确答案,因为时间原因,就不再打一遍了
回复
7楼
答案不是9m/h,应该要利用反冲洗前后总水量不变来建立平衡方程,正常过滤时时四格均过滤,反冲洗时只有三格,滤池进水量应相等,但有一部分进水被用来做反冲洗表面扫洗用水,未参与过滤。设每格滤池面积为A,即:4A×9m/h=3A×V'+5L/s·m2×3600/1000×A,约掉A,算出来为6m/h.
回复
9楼
你这个1.5是从那来的?
回复
10楼
表面冲洗强度,见规范
回复