请教10KV高压电缆中间接头作好以后的埋设
xnxfl_111
xnxfl_111 Lv.2
2009年08月30日 09:49:38
来自于工地图片
只看楼主

请教10KV高压电缆中间接头作好以后的埋设

请教10KV高压电缆中间接头作好以后的埋设
免费打赏
yuhexiaoxue
2010年03月23日 11:00:13
2楼
:'( :'( :'( :'( :'( :'(
回复
huanghjh701018
2010年03月23日 15:23:19
3楼
本单位施工后铺河砂,再盖一层红砖!
回复
y502x
2010年03月30日 17:22:54
4楼
最好做一个防护体,然后架空地面,不易入水,又好检查。
回复
jacky3077
2010年03月30日 22:50:29
5楼
最好做工作井,以便今后检修.没有条件的话加沙直埋,回土后加标记,以便故障后的检修点查找