抗规4.3.1条疑问
tangli200011
2009年08月29日 16:22:35
只看楼主

如题.饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)液化判别和地基处理,6度时,一般情况可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理,7-9度时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理. 这下问题来了,7-9度时的甲类、丙类建筑如何进行判别和处理呢?望各位高手给我指点迷经。谢谢[ 本帖最后由 tangli200011 于 2009-8-29 16:24 编辑 ]

如题.饱和砂土和饱和粉土(不含黄土)液化判别和地基处理,6度时,一般情况可不进行判别和处理,但对液化沉陷敏感的乙类建筑可按7度的要求进行判别和处理,7-9度时,乙类建筑可按本地区抗震设防烈度的要求进行判别和处理.
这下问题来了,7-9度时的甲类、丙类建筑如何进行判别和处理呢?望各位高手给我指点迷经。谢谢

[ 本帖最后由 tangli200011 于 2009-8-29 16:24 编辑 ]
免费打赏
0309980114
2009年08月30日 19:04:32
2楼
甲类建筑需要进行特殊研究,丙类建筑已经给出了处理意见。
回复
tangli200011
2009年08月30日 19:21:59
3楼
谢谢,2楼的指点,不过处理意见在哪里找呢,或者说对丙类建筑的处理意见是什么呢
回复
zlylrp111
2009年08月31日 16:55:07
4楼
《抗规》4.3.2条
回复
horkinbest
2011年03月17日 09:02:35
5楼
液化沉陷敏感 的判断标准时什么?这一点规范很模糊