亲爱的朋友们,请帮帮我吧!机组型号:rtwb222 R134a冷媒 油位正常 干式蒸发器故障描述:第一回路一直低压运行 也就是200KPA 蒸发温度0.00度左右 处理方法:第一次:自身回收冷媒后,检查了过滤器、电子膨胀阀都没有问题,故障没有解决。第二次:全部重新更换了新的冷媒 标准的74千克,故障没有解决。第三次,是怀疑吸气温度传感器的问题,就借用了第二回路的吸气温度传感器,故障依然存在。我真的
机组型号:rtwb222 R134a冷媒 油位正常 干式蒸发器
故障描述:第一回路一直低压运行 也就是200KPA 蒸发温度0.00度左右
处理方法:第一次:自身回收冷媒后,检查了过滤器、电子膨胀阀都没有问题,故障没有解决。第二次:全部重新更换了新的冷媒 标准的74千克,故障没有解决。第三次,是怀疑吸气温度传感器的问题,就借用了
第二回路的吸气温度传感器,故障依然存在。我真的
我真的没有办法了。 结果第二回路又出现了同样的问题。 在维修过程中,我们多次利用机组本身把冷媒压倒冷凝器中,会不会是他的原因。
如果蒸发器垫片出现漏洞,会不会产生上述故障。