如果短路了,互感器会怎样啊?
zuoxaomin
zuoxaomin Lv.10
2005年06月09日 15:45:48
来自于变压器
只看楼主

继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?如果增大,有相关计算原则吗?

继电保护中采用互感器取样,假设误差为0。2级
在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,达到5到10倍额定电流,互感器输出误差会增大吗?
如果增大,有相关计算原则吗?
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月06日 10:02:19
2楼
互感器斑主能给个标准的答案吗?(替搞微机继电保护的兄弟问的)想知道在短路取样后是否需要修正
回复
互感器
2005年06月06日 18:50:40
3楼
保护专用互感器没有0.2级的。保护用电流互感器,主要要求电流达额定电流很多倍时仍须保持一定的准确度。
GB1208-1997规定保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。 在额定频率和额定负荷下,其电流误差、相位差和复合误差应不超过下表所列限值。

回复
互感器
2005年06月06日 19:08:24
4楼
保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定 的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。
例如一只CT准确级标志为5P15,后面的15是准确限值系数,5P15表示当一次电流是额定一次电流的15倍时,该绕组的复合误差≤5%。也就是当发生过流时,只要一次电流不超过额定电流的15倍,该CT的准确性就保证在5%以内。
回复
zuoxaomin
2005年06月06日 20:08:50
5楼
明白点了,谢谢!!!
回复
chinalyj
2005年06月06日 20:31:50
6楼
也学习了,同谢
回复
kgg100001
2012年10月13日 13:50:23
7楼
假设误差为0。2级;在额定电流附近误差应该比较小,但如果发生短路,因为其过负荷倍数很小,电流输出已饱和。例如故障实际电流为10000A,因互感器已饱和,输出可能只有1000A,而此时达不到跳闸整定值。
回复
hunter_hongting
2012年10月13日 23:29:46
8楼
保护绕组与测量绕组在短路时的要求完全不同,保护绕组应该在很大的短路电流下不至于出现磁饱和,确保继保正确动作;而测量绕组则希望互感器尽快进入磁饱和状态,限制二次电流幅值,确保二次仪表的安全(不致被过大的短路电流损坏),标准中有仪表保安系数来反映测量绕组的这一性能。
回复

相关推荐

APP内打开