2楼
建于4类场地外和35米以下的吧。记不清楚了。规范上说的很清楚的
回复
3楼
肯定要计算,但可以不验算(4类场地上较高的高层建筑除外)
[
本帖最后由 tangli200011 于 2009-8-29 20:25 编辑 ]
回复
4楼
肯定要计算,但可以不验算(4类场地上较高的高层建筑除外)
回复
5楼
以前手算的年代,可以不算。现在高层要计算,因为现在计算软件很快就可以算出结果。
回复
6楼
要计算,见高规3.3.1条的条文说明。
回复
7楼
说明几点:
1,抗震规范3.1.4说明除具体说明外对乙、丙、丁可不进行地震作用计算
2,抗震规范5。1.6说明具体情况
但是除此之外还必须进行必要的抗震措施,这是6度区抗震设计的主要内容
6度不等于非抗震。
回复