六度设防的高层建筑用不用进行抗震计算
lzs0303
lzs0303 Lv.3
2009年08月28日 22:07:08
只看楼主

六度设防的高层建筑用不用进行抗震计算

六度设防的高层建筑用不用进行抗震计算
免费打赏
greach
2009年08月28日 22:31:04
2楼
建于4类场地外和35米以下的吧。记不清楚了。规范上说的很清楚的
回复
tangli200011
2009年08月29日 15:50:17
3楼
肯定要计算,但可以不验算(4类场地上较高的高层建筑除外)

[ 本帖最后由 tangli200011 于 2009-8-29 20:25 编辑 ]
回复
tangli200011
2009年08月29日 15:50:59
4楼
肯定要计算,但可以不验算(4类场地上较高的高层建筑除外)
回复
nanchangjiangxi
2009年08月30日 16:06:14
5楼
以前手算的年代,可以不算。现在高层要计算,因为现在计算软件很快就可以算出结果。
回复
liaoxiaox
2009年09月03日 20:14:31
6楼
要计算,见高规3.3.1条的条文说明。
回复
liujundlut
2009年09月03日 23:19:23
7楼

说明几点:
1,抗震规范3.1.4说明除具体说明外对乙、丙、丁可不进行地震作用计算
2,抗震规范5。1.6说明具体情况
但是除此之外还必须进行必要的抗震措施,这是6度区抗震设计的主要内容