当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.请大家发表相关意见.

当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.
这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.
请大家发表相关意见.