冷库的消防问题,请大家帮助!
donglin430
donglin430 Lv.2
2005年06月06日 09:22:51
来自于制冷技术
只看楼主

我最近设计了一个冷库工程,是一幢3层建筑,每层建筑面积为4000M2。冷库设在一层,分为冷冻冷藏库1800M2和恒温库(16-22度)1500m2,二层和三层是仓库。日前在做消防验收,消防局居然把冷库归类为丙类仓库来验收。我查阅了有关的资料,如果按丙类仓库来消防验收,那么这个冷库是绝对通不过的。而按照冷库设计规范,我的冷库是与规范规定的条文不抵触的。我认为恒温库可以当作空调区域来认定,而冷冻冷藏库按照冷库设计规范尚未达到防火分区的面积,故无需设置防火分区。

请教各位达人,我的观点是否正确,我的冷库按照冷库来验收,而不应该按照丙类仓库来验收?
免费打赏
烟雨江南
2005年06月07日 00:03:10
2楼
你的错误在于没和消防局搞好关系,标准是死的,人是活的。
回复
wcj6296539
2005年06月08日 16:19:11
3楼
主建筑应当按仓库来定义吧,
回复
lilycliff
2006年07月28日 16:50:28
4楼
请问此工程在何处,我有一个类似的工程,想象您请教
回复
jiahua-j
2006年07月30日 01:21:50
5楼
我认为你的建筑整体中包含不同类的建筑功能,一般都应当“就高不就低”,分别验收的可能性很小,除非有通融关系。再有你的16~22度恒温库与低温库不是同一个制冷机房控制吗?当作空调区域认定,分别套用不同防火规范,恐怕到哪里的防火都不答应。
难道设计时候没审方案吗?怎么到验收才提出来?
回复
vb037082068
2006年07月31日 09:44:05
6楼
按纸上条文是绝对验不进的要走后门了.
回复

相关推荐

APP内打开