大型建筑的综合布线
yudi_510281092
2009年08月28日 12:28:28
只看楼主

现在有一个大的工程。数据信息点数上10000万个,语音信息点数是12000个。语音信息点,肯定是需要加数字程控交换机的了!这个交换机的门数如何确定?应该进多少条中继线?数据信息点,进线的话,应该是选用单模光纤,但是要几根几芯的单模光纤,没有概念!希望有能人能给指教下。希望给给出选择的数字依据,和规范依据!谢谢

现在有一个大的工程。
数据信息点数上10000万个,语音信息点数是12000个。
语音信息点,肯定是需要加数字程控交换机的了!这个交换机的门数如何确定?应该进多少条中继线?
数据信息点,进线的话,应该是选用单模光纤,但是要几根几芯的单模光纤,没有概念!希望有能人能给指教下。

希望给给出选择的数字依据,和规范依据!谢谢
yudi_510281092
2009年08月28日 12:29:20
2楼
补充,要求是千兆到插座。
回复
larenzhang
2009年09月01日 12:01:26
3楼
10000万个信息点?是10000个吧。千兆到桌面,都得用光纤,这个工程蛮牛的,还没见过,有没有高手说怎么进线。
电话交换机根据分机号码数量,12000个语音点,如果都是分机(应该有一些直线吧),按照号码数量的20%留裕量,交换机容量就是14400门,中继线数量按照交换机容量的10~15%。
回复
jypjyp11
2009年09月06日 20:44:05
4楼
学习了,好的东西:time: :time:
回复
加肥猫
2009年09月10日 11:41:06
5楼
:o
回复
wewatao
2009年09月10日 20:59:29
6楼
大工程哦:) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开