暖通在内走廊一端设置了新风机组,用电量是单相300W,在走廊外墙上设置电动对开多叶调节阀,要求与新风机组联动。怎么能实现?

暖通在内走廊一端设置了新风机组,用电量是单相300W,在走廊外墙上设置电动对开多叶调节阀,要求与新风机组联动。
怎么能实现?
免费打赏
xianfengduan
2009年08月28日 14:33:34
2楼
用新风机组起停信号控制电动阀,这样有点憋气,最好用新风机起停按钮控制让阀提前启动,风机延时启动。就看你的控制方式。很好解决的。
回复
zywbl
2009年08月29日 15:34:01
3楼
新风机起停按钮控放在什么位置上?