我们新建电厂6kV厂用PT二次仅为中性点经击穿保险接地,这样接地行吗?是不是不符合安规啊?我记得击穿保险适用于B相接地的PT的,请指教

我们新建电厂6kV厂用PT二次仅为中性点经击穿保险接地,这样接地行吗?是不是不符合安规啊?我记得击穿保险适用于B相接地的PT的,请指教
免费打赏
yzh131421
2005年08月03日 11:02:45
12楼
还有PT B相直接接地?? PT 不是不能短路接的吗? PT二次侧电流是相当大的呀!! 要是直接接地了,不是相当于短路了吗? 请高手指点其中奥妙!!!
回复
nlb
2005年08月03日 18:05:53
13楼

B相直接接地的PT,其中性点就不直接接地了,而是经击穿保险接地,不会短路的。
回复
dlzjz
2005年08月10日 00:15:58
14楼
B相接地只是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。另外接线简单也是副产品。
A相或C相接地不行吗?原理上讲可以,但习惯上大家都是B相接地,何苦要别出心裁的变一下,给安装、调试、维修都造成不必要的麻烦呢?但对于V-V接线的PT(不少用于同期的PT是V-V接线)一定是中间相接地,否则防止高压击穿的保护作用就太间接了,而中间相往往是B相。
为什么不可以用相电压?对于三相五柱PT(三个单相PT组成的PT亦然),由于三次侧不是角接线,而是开口的,所以不能承担单相负荷,因为此PT的零序阻抗很大很大,除非象相电压表那样的三相对称的小负荷。
中性点为什么经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。
你说仅仅是中性点击穿接地,估计是你没查到接地点。因为两组PT往往是一个接地点,且在同期盘上端子牌上接地的可能性很大,摇绝缘很方便,虽然这样作很不好,但不少见。你找找看。
仅供参考,有问题再研究。
回复
pxl1975
2005年08月26日 16:59:44
15楼
B相直接接地的PT,其中性点就不直接接地,而是经击穿保险接地,那么B相是直接接地呢还是经过PT二次保险再接地,有没有规定?
回复
nlb
2005年08月27日 15:48:53
16楼

B相经PT 二次保险再接地。
回复
shizheman
2005年10月18日 13:54:11
17楼
请问单一的B相保险熔断和中性点击穿的象征有什么不同?如何判断?
回复
ljparadise@co163
2005年10月23日 17:12:42
18楼
PT的B相接地或N相接地方式是由是由电力系统接地方式而定,大接地短路电流系统PT主二次绕组为中性点直接接地,小接地短路电流系统PT主二次绕组为B相接地,N相经击穿保险接地。B相经熔断器或自动开关触头与地相接。
回复
binzi0017
2006年04月14日 11:16:33
19楼
学到东西了
回复
zhenyufacha@co163
2006年09月23日 15:29:34
20楼
同意14楼意思。中性点为什么经击穿保险接地?我补充一点,是因为PT要求要有一个可靠接地点,当二次侧B相保险熔断器因故熔断后,PT没有一个可靠接地点.当高压击穿或防雷时,击穿保险器击穿,使PT有一个新的安全接地点。
回复
tian.heng
2006年09月26日 00:38:11
21楼

不是这样吧,B相接地了,N相没有接地,相电压可以读吧,要不是VV接线的B相接地
B相接地,N相过击穿保险接地我记得主要是为了用于 同期采用线电压的系统中,同期比较两侧BC电压时,B相接地为共公端.