我们新建电厂6kV厂用PT二次仅为中性点经击穿保险接地,这样接地行吗?是不是不符合安规啊?我记得击穿保险适用于B相接地的PT的,请指教

我们新建电厂6kV厂用PT二次仅为中性点经击穿保险接地,这样接地行吗?是不是不符合安规啊?我记得击穿保险适用于B相接地的PT的,请指教
免费打赏
nlb
2005年06月06日 20:20:02
2楼
对,在B相接地的PT二次系统中,才采用中性点经击穿保险接地。
回复
jiangzebin
2005年06月08日 20:58:45
3楼
我现在接触的厂用6KV的PT就是二次侧经击穿保险可靠接地
回复
tomli007
2005年06月09日 14:48:26
4楼
我们厂PT也是B相接地,而中性点经击穿保险接地,但不知为什么要B相接地,而是中性点直接接地,请各位指点!
回复
lizhenbao_jinan
2005年06月09日 16:22:24
5楼
PT有两种接地方式,1、中性点直接接地
2、中性点经击穿保险接地,B相直接接地

个人看法,仅供参考
回复
dqgzsh
2005年06月09日 19:39:49
6楼


是这个样子的。详见《手册》第二册,二次部分。

主要区别就是B相接地,结线简单,已经满足中性点不接地系统的功能要求。只是不能读取相电压,单相接地靠开口三角检测。

中性点直接接地,接线复杂,但是可以读取相电压。

两种接线方法都有使用,感觉对6kV厂用电系统,B相接地用的更多一些。
回复
zyfynl
2005年07月08日 09:16:31
7楼
高压开关柜的PT有2种常规接法:
1.2只PT“V”型接线,此种接法一次无接地点,二次侧B相接地。
2.3只PT“Y,y,开口三角形”接法,此种接法一次侧星形点接地,二次侧B相接地,二次侧星形点通过击穿保险接地,开口三角形用来监测母线绝缘情况。
3.此处的接地都是安全接地,为了防止PT一次二次绕组绝缘击穿危及人身安全而设置。
4.个人意见仅供参考。
回复
zhongrongchuan
2005年07月11日 23:57:59
8楼
同意7楼意见
回复
zsd9508
2005年07月15日 17:25:06
9楼
我们昨天晚上着雷击了也是PT段线击穿了A、B两个保险
回复
hkshaochanggen
2005年07月24日 20:49:42
10楼
PT的接法主要有“V/V”“Y/Y”“-/-”“Y,y,开口三角形”,其作用各有不同。
对于PT的接法为-”“Y,y,开口三角形”,此种接法一次侧星形点接地,二次侧有两种接法,一种是B相接地,二次侧星形点通过击穿保险接地;另一种是星形点直接接地。开口三角形用来监测母线绝缘情况。
PT也是B相接地,而中性点经击穿保险接地,其原因是为简化同期接线
“-/-”接法一般用于线路“检无压/检同期”
回复
yzh131421
2005年08月03日 10:54:57
11楼



与这位老兄同样的问题? 为什么一般都选B相呢? 其他相不是一样的吗?
回复