发电机并网时 为什么汽轮机要冲转到3005转时并网
发电机并网时 为什么汽轮机要冲转到3005转时并网
12楼
三楼回答得很有道理,这个涉及到有功无功的问题
回复
13楼
首先:发电机并网是应是差频并网,发电机频率不能和系统一样。
其次,同意三楼,将频率选高主要考虑是功率方向的问题。
回复
14楼
hengheng2026 发表于 2010-2-6 10:54 频率略高过系统,发电机并网以后,系统把发电机拉入同步,发电机发出有功;若频率低于系统,系统把发电机脱 …嗯嗯!正解啊!
回复
15楼
学习了!!容易同步理解。脱步有点少见!!
回复
16楼
qq865281378 发表于 2013-12-4 16:36 嗯嗯!正解啊!恩,说的很好。
回复
17楼
很遗憾,我们单位刚刚经历了一次非同期并网,结果变压器损坏,还不知道发电机怎么样。不知道有没有类似经历的朋友。
回复