FFU冷负荷计算
rooneyliu
rooneyliu Lv.2
2009年08月27日 16:32:52
只看楼主

请教一下洁净室的设计专家:你们正在在计算FFU的冷负荷时,怎么计算的啊?多谢指教!

请教一下洁净室的设计专家:你们正在在计算FFU的冷负荷时,怎么计算的啊?多谢指教!
免费打赏
sunnywei_2001
2011年04月18日 19:09:08
12楼
百级车间的FFU,考虑FFU带来的机械温升,至少1度。
回复
happy12lang
2011年04月19日 14:45:33
13楼
如果FFU很多的话,要根据功率计算一下冷负荷。散热量QS=FFU功率X同时使用系数(1.0)X利用系数(0.7~0.9)X实际功耗比(0.5)X通风保温系数(0.4~0.6)
回复
yiqimo
2011年04月25日 16:27:45
14楼
留步阅读总结经验以备后用
回复
fan4994
2011年05月16日 11:10:14
15楼
学习了
回复
快乐英雄
2011年05月23日 15:16:41
16楼
FFU是什么,望大家可否告知!我是一个新手白痴!
回复
luizs@co163
2011年07月08日 15:22:00
17楼

又是吓一跳,这是多么小台的FFU啊?
FFU的功率与风量、全压和效率有关,三个数据都有了就可以算出来了。
电气设计时若没有具体的FFU型号,则可以按300w计算。实际运转也因其工况变化而有所增减,但不太可能低于几十瓦。
回复
txh45
2011年07月08日 17:25:19
18楼
学习了
回复
ann_haa
2011年07月10日 18:25:51
19楼
你的意思是FFU本身的负荷吧?就只有电机呀
回复
wj-2005714008
2011年07月12日 16:41:24
20楼
需要算的那么精确啊???悲剧,我搞设计的太水货了。。
回复

相关推荐