请教一下洁净室的设计专家:你们正在在计算FFU的冷负荷时,怎么计算的啊?多谢指教!
请教一下洁净室的设计专家:你们正在在计算FFU的冷负荷时,怎么计算的啊?多谢指教!
2楼
不是专家
不过我搞不懂,FFU的冷负荷难道就不是CR的冷负荷吗?还是你要单独计算FFU的发热量?:)
回复
3楼
FFU的冷负荷?
是FFU的功率吗?一般只有几十瓦,最大也不过一百多瓦!
回复
4楼
应该可以忽略不计!!!
FFU没有多少冷负荷呀!
比洁净厂房的少多了!!
回复
5楼
但是一个洁净室可能有上千台的FFU,这时候的FFU的总发热量就很大,肯定要考虑它的发热量,计算它的冷负荷啊!
回复
6楼
好像都没怎么考虑过FFU的冷负荷!
回复
7楼
一般不考虑FFU的负荷,不过要考虑也没什么关系,一个FFU的风机功率一般在100多(最好是查样本),根据风量可以算出FFU的个数,然后就可以算出总的负荷了,这点负荷对整个系统来说是很少的,洁净室主要的负荷是设备负荷这块。所以设计的时候一般不考虑。
回复
8楼
当然要考虑了,严谨的设计是有的。110w每台左右。基本差不多
回复
9楼
我的天啦,FFU你们只考虑110w,似乎有点小啊。
当然看FFU的风量了,查样本吧。
回复
10楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。
一个。
回复
11楼
对于满布FFU的时候,风机的发热量不能不计,根据能量守恒定律,这电能跑哪去了呢?其实全会转化掉,其中大部分是热能!去年做了个药厂,大风机没启动,风口也少,结果冬天,里面开了三个小时,温度达30度!
回复