有一宿舍大楼,五层共4500平米,现冷冻水管结露严重,请教如何处理较好。
likejian
likejian Lv.2
2009年08月27日 15:20:26
来自于中央空调
只看楼主

江南地区有一宿舍大楼,五层共4500平米,是去年夏天安装完工使用的,现冷冻水管结露严重,楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑,天花吊顶一塌糊涂,请需我公司帮助解决,我公司也答应帮助解决,其目的是想做他们办公大楼的工程,所以必需在有充分把握的前提下,才能施工,故特上网请教各位行家,应该用何种方法处理为好,具体情况如下:南京天加模块机6台,制冷量335KW;同程主管径为100mm,其余二路管径80mm;

江南地区有一宿舍大楼,五层共4500平米,是去年夏天安装完工使用的,现冷冻水管结露严重,楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑,天花吊顶一塌糊涂,请需我公司帮助解决,我公司也答应帮助解决,其目的是想做他们办公大楼的工程,所以必需在有充分把握的前提下,才能施工,故特上网请教各位行家,应该用何种方法处理为好,具体情况如下:

南京天加模块机6台,制冷量335KW;
同程主管径为100mm,其余二路管径80mm;
出水温度7℃,回水温度10℃;
原采用橡塑材料保温,估计原保温材料厚度为15mm,

现在的问题是:冷冻水管道上凝结水滴水严重,而楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑,房子是2006年底建成的,甲方也请了原来的建筑商和中央空调安装公司的“专家”现在考察分析,他们的意见分别是:

1、建筑材料尚未干透,吊顶内湿度较大,使冷冻水管结露滴水;

2、保温材料厚度不够,包扎不严,形成结露滴水,使吊顶内空气湿度增加,造成楼板、大梁、墙面等部分地方出现霉变发黑;

请教:

1、应该是何种原因造成的?

2、应该用何种方法进行处理?
maoxinqing
2009年08月28日 16:53:33
2楼
第一条纯属扯淡,
第二条应该比较符合实际工程情况,100mm的冷却水管15mm的橡塑是肯定不行的,至少30mm,还有就是包扎的问题,大管采用胶+胶带绑扎一般都不会出现问题,前提是你的橡塑要合格 呵呵
回复
zsyooo
2009年08月29日 12:34:13
3楼
同意二楼说法
保温材料厚度不够,包扎不严,形成结露滴水,
没有别的法子。丛新做保温吧!!DN100用30橡塑板,要注意施工质量。。
回复
凡人
2009年08月31日 09:09:22
4楼
原保温过薄,100管道要30mm,低于100的用20mm,施工时要用胶沾紧,接口处用胶带贴缝
回复
zy6690093
2009年08月31日 11:29:19
5楼
哪个安装公司一开始做的啊!最基本的常识都不知道还是为了省钱。估计为了省钱。
回复
hvacesh
2009年08月31日 17:12:17
6楼
15mm给冷凝水保温还差不多,图纸完了也不找人看看啊?
回复
yanming_127
2009年09月01日 09:51:47
7楼
意见同上!重新做保温!
回复
likejian
2009年09月01日 20:55:30
8楼
实话实说,这个工程我们公司当时也参与了投标,也业主公司老板是个外行,以价低为准,我们公司报价72万,那家中标的公司本事太大了,居然是50万,当时就与业主讲不能太省这个钱,会有后遗症的,她就是不听。
回复
miyue1231
2009年09月03日 15:26:59
9楼
保温厚度不够,另外橡塑保温分闭孔和开孔两种,开孔橡塑保温的话保温外一定要有防潮层,否则也会结露,另外还要看原来的保温材料的质量及导热系数。
回复
147377021
2009年09月04日 09:03:19
10楼
还是没有提到好一点的解决办法啊,高手或遇到过的出来指点下啊,,,,
回复
中安暖通
2009年09月25日 12:12:44
11楼
先做简单的,看机组的出水温度,设计是7度,实际是多少
控制系统控制的是回水温度,设计12度,1、把温度调高、2、增加流量,减小温差
回复