我们大楼约7000m2;100间房,采用40万大卡螺杆机组;冷冻水流量80m2/小时。想请教:可以知道系统的冷冻水量大约是多少吗?

我们大楼约7000m2;100间房,采用40万大卡螺杆机组;冷冻水流量80m2/小时。想请教:可以知道系统的冷冻水量大约是多少吗?
免费打赏
zsyooo
2009年08月29日 12:46:41
2楼
我们大楼约7000m2;100间房,采用40万大卡螺杆机组;冷冻水流量80m2/小时。想请教:可以知道系统的冷冻水量大约是多少吗?
无语~~~~~~~~~~~~
回复
dongzhesheng
2009年08月31日 04:24:55
3楼
答案就在你的问题中,即80m2/小时。
也许会有人教你还要乘一个大于1的附加系数,但我认为不用。
回复
凡人
2009年08月31日 08:54:27
4楼
你说的80m2/小时应该是是主机水流量,系统总冷冻水量可以估算,一般采用估算以设计耗冷量为基础,一般是2~3L/KW,如果不估算,计算量大的惊人
回复
1331wujinlian
2009年09月19日 13:01:06
5楼
很吃惊的是水流量竟然是㎡/h?主机的冷量都知道了,怎么可能算不出水流量呢?Q=CMΔt.其余的只是单位换算而已啊!
回复
曲水流
2012年02月24日 18:10:46
6楼

需要的是系统总水量而不是水流量,是两个单位。
回复
曲水流
2012年02月24日 18:11:42
7楼
地板的答案才对
回复
szjyming
2012年02月29日 13:35:11
8楼
把系统管道的长度乘上管道截面,系统水的总容量计算出来。