刚性方案多层砌体房屋每层铰支点在梁底?
feesher
feesher Lv.7
2009年08月27日 11:22:46
只看楼主

砌体规范4.2.5条第2款,刚性方案多层房屋,在竖向荷载作用下,墙、柱在每层高度范围内,可近似看作两端铰支的竖向构件。这里的铰支点,应该取在梁或板底呢还是梁或板顶?按照天津大学出版的“二级注册结构工程师专业考试复习教程”的解释及30天冲刺第12天的第28题,应该取梁底。这样的话,竖向荷载下的计算简图,底层层高就是从基础顶面至一层梁底或板底。但是根据5.1.3条第一款,H的取法,底层上端应去楼板顶面。二者是否矛盾?

2009年08月27日 11:58:12
2楼
按规范5.1.3条第一款,H的取法,底层上端应去楼板顶的意思办
回复
tangli200011
2009年08月28日 11:04:45
3楼
同意二楼的说明,高度算到楼板顶,应是30天冲刺错了.
回复
p07165530049
2009年08月31日 12:43:50
4楼
30天冲刺横墙算到板底(板搁在墙上),纵墙算到梁底(梁搁在墙上)也有一定道理。
回复

相关推荐